고객지원

Misung C&S Inspection Co., Ltd.

자료실

철 구조물 용접의 기술적 검토(예열작업)

페이지 정보

profile_image
작성자 관리자
댓글 0건 조회 821회 작성일 20-10-13 10:17

본문

★ 예열작업

 

· 용접전의 예열작업은 개선 내면만이 아니고, 개선의 양측 50 ∼ 100mm 정도를 신중하게 예열하지 않으면 예열의 효과가 적다. 특히, 바람이 있는 경우의 예열은 방풍대책을 강구하는 등의 배려가 필요하다. 예열작업중은 온도 쵸오크를 사용해서 개선면 주변에서 온도 쵸오크가 용해되는 것을 확인하여 예열온도가 적정한가를 확인하고, 즉시 용접에 임하는 것이 좋다. 그리고, 기온이 낮은 경우는 용접작업 중간에서 모재예열의 필요가 생기므로 충분한 주의가 필요하다.

 

· 예열의 check point

① 제작 요령서에 예열온도와 시공방법이 명기되어 있는가.

② 재질, 판두께에 의한 필요 예열온도를 확인했는가.

③ 대기온도의 기록 확인을 했는가.

④ 예열범위를 확인했는가.

⑤ 각 부위의 예열온도의 기록을 했는가.